第11.3.1條 考慮地震作用組合的框架梁,其正截面抗震受彎承載力應按本規範第7.2節的規定計算,但在受彎承載力計算公式右邊應除以相應的承載力抗震調整係數γre.
在計算中,計入縱向受壓鋼筋的梁端混凝土受壓區高度應符合下列要求:
一級抗震等級 來源:
x≤0.25h0(11.3.1-1)
二、三級抗震等級
x≤0.35h0(11.3.1-2)
且梁端縱向受拉鋼筋的配筋率不應大於2.5%。
第11.3.2條 考慮地震作用組合的框架梁端剪力設計值vb應按下列規定計算:
19度設防烈度的各類框架和一級抗震等級的框架結構
vb=1.1(mlbua+mrbua)/ln+vgb(11.3.2-1)
且不小於按公式(11.3.2-2)求得的vb值。
2其他情況
一級抗震等級 來源:
vb=1.3(mlb+mrb)/ln+vgb(11.3.2-2)
二級抗震等級
vb=1.2(mlb+mrb)/ln+vgb(11.3.2-3)
三級抗震等級
vb=1.1(mlb+mrb)/ln+vgb(11.3.2-4)
四級抗震等級,取地震作用組合下的剪力設計值。
式中
mlbua、mrbua--框架梁左、右端按實配鋼筋截面面積、材料強度標準值,且考慮承載力抗震調整係數的正截面抗震受彎承載力所對應的彎矩值;
mlb、mrb--考慮地震作用組合的框架梁左、右端彎矩設計值;
vgb--考慮地震作用組合時的重力荷載代表值產生的剪力設計值,可按簡支梁計算確定;
ln--梁的淨跨。
在公式(11.3.2-1)中,mlbua與mrbua之和,應分別按順時針和逆時針方向進行計算,並取其較大值。每端的mbua值可按本規範第7.2節中有關公式計算,但在計算中應將材料強度設計值以強度標準值代替,並取實配的縱向鋼筋截面面積,不等式改為等式,並在等式右邊除以梁的正截面承載力抗震調整係數。
公式(11.3.2-2)至公式(11.3.2-4)中,mlb與mrb之和,應分別按順時針方向和逆時針方向進行計算,並取其較大值。對一級抗震等級,當兩端彎矩均為負彎矩時,絕對值較小的彎矩值應取零。
第11.3.3條 考慮地震作用組合的框架梁,當跨高比l0/h>2.5時,其受剪截面應符合下列條件:
vb≤1(0.20βcfcbh0)/γre(11.3.3)
式中
βc--混凝土強度影響係數:當混凝土強度等級不超過c50時,取βc=1.0;當混凝土強度等級為c80時,取βc=0.8;其間按線性內插法確定。
第11.3.4條 考慮地震作用組合的矩形、t形和i形截面的框架梁,其斜截面受剪承載力應符合下列規定:
1一般框架梁
vb≤1[0.42ftbh0+1.25fyvasvh0/s]/γre(11.3.4-1)
2集中荷載作用下(包括有多種荷載,其中集中荷載對節點邊緣產生的剪力值占總剪力值的75%以上的情況)的框架梁
vb≤1[1.05ftbh0/(λ+1)+fyvasvh0/s]/γre(11.3.4-2)
式中
λ--計算截面的剪跨比,可取λ=a/h0,a為集中荷載作用點至節點邊緣的距離;當λ<1.5時,取λ=1.5;當λ>3時,取λ=3。
第11.3.5條 框架梁截面尺寸宜符合下列要求:
1截面寬度不宜小於200mm;
2截面高度與寬度的比值不宜大於4;
3淨跨與截面高度的比值不宜小於4。
第11.3.6條 框架梁的鋼筋配置應符合下列規定:
1縱向受拉鋼筋的配筋率不應小於表11.3.6-1規定的數值: 來源:
框架梁縱向受拉鋼筋的最小配筋百分率(%)表11.3.6-1
抗震等級梁中位置支座跨中一級0.4和80ft/fy中的較大值0.3和65ft/fy中的較大值二級0.3和65ft/fy中的較大值0.25和55ft/fy中的較大值三、四級0.25和55ft/fy中的較大值0.2和45ft/fy中的較大值
2框架梁梁端截面的底部和頂部縱向受力鋼筋截面面積的比值,除按計算確定外,一級抗震等級不應小於0.5;二、三級抗震等級不應小於0.3;
3梁端箍筋的加密區長度、箍筋最大間距和箍筋最小直徑,應按表11.3.6-2採用;當梁端縱向受拉鋼筋配筋率大於2%時,表中箍筋最小直徑應增大2mm。
框架梁梁端箍筋加密區的構造要求表11.3.6-2
抗震等級加密區長度(mm)箍筋最大間距(mm)箍筋最小直徑(mm)一級2h和500中的較大值縱向鋼筋直徑的6倍,梁高的1/4和100中的最小值10二級1.5h和500中的較大值縱向鋼筋直徑的8倍,梁高的1/4和100中的最小值8三級縱向鋼筋直徑的8倍,梁高的1/4和150中的最小值8四級縱向鋼筋直徑的8倍,梁高的1/4和150中的最小值6註:
表中h為截面高度。
第11.3.7條 沿梁全長頂面和底面至少應各配置兩根通長的縱向鋼筋,對一、二級抗震等級,鋼筋直徑不應小於14mm,且分別不應少於梁兩端頂面和底面縱向受力鋼筋中較大截面面積的1/4;對三、四級抗震等級,鋼筋直徑不應小於12mm。
第11.3.8條 梁箍筋加密區長度內的箍筋肢距:一級抗震等級、不宜大於200mm和20倍箍筋直徑的較大值;二、三級抗震等級,不宜大於250mm和20倍箍筋直徑的較大值;四級抗震等級,不宜大於300mm。
第11.3.9條 梁端設定的第一個箍筋應距框架節點邊緣不大於50mm。非加密區的箍筋間距不宜大於加密區箍筋間距的2倍。沿梁全長箍筋的配筋率ρsv應符合下列規定:
一級抗震等級
ρsv≥0.30ft/fyv(11.3.9-1)
二級抗震等級
ρsv≥0.28ft/fyv(11.3.9-2)
三、四級抗震等級
ρsv≥0.26ft/fyv(11.3.9-3)