結構工程師:混凝土結構設計規範(四十三)

第11.1.1條 有抗震設防要求的混凝土結構構件,除應符合本規範第1章到第10章的要求外,尚應根據現行國家標準《建築抗震設計規範》gb50011規定的抗震設計原則,按本章的規定進行結構構件的抗震設計。 

第11.1.2條 結構的抗震驗算,應符合下列規定:來源:
16度設防烈度時的建築(建造於iv類場地上較高的高層建築除外),應允許不進行截面抗震驗算,但應符合有關的抗震措施要求;
26度設防烈度時建造於iv類場地上較高的高層建築,7度和7度以上的建築結構,應進行多遇地震作用下的截面抗震驗算。 

第11.1.3條 現澆鋼筋混凝土房屋適用的最大高度應符合表11.1.3的要求。對平面和豎向均不規則的結構或iv類場地上的結構,房屋適用的最大高度應適當降低。
現澆鋼筋混凝土房屋適用的最大高度(m)表11.1.3 
結構體系設防烈度6789框架結構60554525框架-剪力牆結構13012010050剪力牆結構全部落地剪力牆結構14012010060部分框支剪力牆結構12010080不應採用筒體結構框架-核心筒結構15013010070筒中筒結構18015012080註:
1房屋高度指室外地面到主要屋面板板頂高度(不考慮局部突出屋頂部分);
2框架-核心筒結構指周邊稀柱框架與核心筒組成的結構;
3部分框支剪力牆結構指首層或底部兩層為框架和落地剪力牆組成的框支剪力牆結構;
4甲類建築應按本地區的設防烈度提高一度確定房屋最大高度,9度設防烈度時應專門研究;乙、丙類建築應按本地區的設防烈度確定房屋最大高度;
5超過表內高度的房屋結構,應按有關標準進行設計,採取有效的加強措施。

第11.1.4條 混凝土結構構件的抗震設計,應根據設防烈度、結構類型、房屋高度,按表11.1.4採用不同的抗震等級,並應符合相應的計算要求和抗震構造措施。
混凝土結構的抗震等級表11.1.4 來源:
結構體系與類型設防烈度6789框架結構高度(m)≤30>30≤30>30≤30>30≤25框架四三三二二一一劇場、體育館等大跨度公共建築三二一一框架-剪力牆結構高度(m)≤60>60≤60>60≤60>60≤50框架四三三二二一一剪力牆三三二二一一一剪力牆結構高度(m)≤80>80≤80>80≤80>80≤60剪力牆四 三三二二一一部分框支剪力牆結構框支層框架二二二一一不應採用不應採用剪力牆三二二二一筒體結構框架-核心筒結構框架三二一一核心筒二二一一筒中筒結構內筒三二一一外筒三二一一單層廠房結構鉸接排架四三二一註:
1丙類建築應按本地區的設防烈度直接由本表確定抗震等級;其他設防類別的建築,應按現行國家標準《建築抗震設計規範》gb50011的規定調整設防烈度後,再按本表確定抗震等級;
2建築場地為i類時,除6度設防烈度外,應允許按本地區設防烈度降低一度所對應的抗震等級採取抗震構造措施,但相應的計算要求不應降低;
3框架-剪力牆結構,當按基本振型計算地震作用時,若框架部分承受的地震傾覆力矩大於結構總地震傾覆力矩的50%,框架部分應按表中框架結構相應的抗震等級設計;
4部分框支剪力牆結構中,剪力牆加強部位以上的一般部位,應按剪力牆結構中的剪力牆確定其抗震等級。


第11.1.5條 部分框支剪力牆結構的剪力牆,其底部加強部位的高度,可取框支層加框支層以上兩層的高度和落地剪力牆總高度的1/8中的較大值,但不大於15m;其他結構的剪力牆,其底部加強部位的高度,可取牆肢總高度的1/8和底部兩層高度中的較大值,但不大於15m。 

第11.1.6條 考慮地震作用組合的混凝土結構構件,其截面承載力應除以承載力抗震調整係數γre,承載力抗震調整係數γre應按表11.1.6採用。
當僅考慮豎向地震作用組合時,各類結構構件均應取γre=1.0。 來源:
承載力抗震調整係數表11.1.6結構構件類別正截面承載力計算斜截面承載力計算局部受壓承載力計算受彎構件偏心受壓柱偏心受拉構件剪力牆各類構件及框架節點γre0.750.80.850.850.851.0註:
1軸壓比小於0.15的偏心受壓柱的承載力抗震調整係數應取γre=0.75。
2預埋件錨筋截面計算的承載力抗震調整係數應取γre=1.0。

第11.1.7條 有抗震設防要求的混凝土結構構件,其縱向受力鋼筋的錨固和連線接頭除應符合本規範第9.3節和第9.4節的有關規定外,尚應符合下列要求:
1縱向受拉鋼筋的抗震錨固長度lae應按下列公式計算:
一、二級抗震等級
lae=1.15la(11.1.7-1) 
三級抗震等級
lae=1.05la(11.1.7-2) 
四級抗震等級
lae=la(11.1.7-3)

式中
la--縱向受拉鋼筋的錨固長度,按本規範第9.3.1條確定。
2當採用搭接接頭時,縱向受拉鋼筋的抗震搭接長度lle應按下列公式計算:
lle=ζlae(11.1.7-4)

式中
ζ--縱向受拉鋼筋搭接長度修正係數,按本規範第9.4.3條確定。
3鋼筋混凝土結構構件的縱向受力鋼筋的連線可分為兩類:綁紮搭接;機械連線或焊接。宜接不同情況選用合適的連線方式;
4縱向受力鋼筋連線接頭的位置宜避開梁端、柱端箍筋加密區;當無法避開時,應採用滿足等強度要求的高質量機械連線接頭,且鋼筋接頭面積百分率不應超過50%; 

第11.1.8條 箍筋的末端應做成135°彎鉤,彎鉤端頭平直段長度不應小於箍筋直徑的10倍;在縱向受力鋼筋搭接長度範圍內的箍筋,其直徑不應小於搭接鋼筋較大直徑的0.25倍,其間距不應大於搭接鋼筋較小直徑的5倍,且不應大於100mm。