建築設計指導:建築消防車道

供建築消防時消防車輛出入使用的車道稱為建築消防車道。建築消防車道可以和城市規劃道路及建築使用需要的車道合併設定。《建築設計防火規範》和《高層民用建築設計防火規範》對消防車道有其各自的規定。《高層民用建築防火設計規範》中規定高層建築的周圍應設環形消防車道,當設環形車道有困難時,可沿高層建築的兩個長邊設定消防車道。當建築的沿街長度超過150米或總長度超過220米時,應在適中位置設定穿過高層建築的消防車道。高層建築應設有連通街道和內院的人行通道,通道之間的距離不宜超過80米。高層建築的內院或天井,當其短邊長度超過24米時,宜設有進入內院或天井的消防車道。供消防車取水的天然水源和消防水池,應設消防車道。消防車道的寬度不應小於4米。消防車道距高層建築外牆不宜大於5米,消防車道上空4米以下範圍內不應有障礙物。盡頭式消防車道應設有回車道或回車場,回車場不宜小於15米×15米。大型消防車的回車場不宜小於18米×18米。消防車道下的管道和暗溝等,應能承受消防車輛的壓力。穿過高層建築的消防車道,其淨寬和淨高度均不應小於4米。消防車道與高層建築之間,不應設定妨礙登高消防車操作的樹木、架空管線等。