1. 滿堂基礎下翻梁的土方工程量如何計算?
答:應按下翻梁磚模外側的寬度,乘磚模外側的長度,再乘滿堂基礎墊層底至下翻梁墊層底的深度以m3;計算。
2.在打現場預製方樁時,如採用軌道平車供樁的,可否按第四章(p.99)說明六第6條規定執行?
答:採用軌道平車供樁的,運距在500m以內時,可按ⅱ類構件運距在1km以內的運輸定額,乘係數0.70計算。
即定額〔4-415 —(4-416×4)〕×0.7
3. 現拌泵送混凝土按商品泵送混凝土定額執行時,如何計算攪拌費和泵送費?
答:現場攪拌泵送混凝土,執行商品泵送混凝土定額時,除混凝土單價按現場攪拌泵送混凝土組價外,應另行增加攪拌費96.00元/10m3(其中人工費52元、機械費44元),泵送費54.00元/10m3(其中人工費10元、機械費40元),檐高超過60m時,±0.00m以上部分的混凝土每增高10m以內,增加5%泵送費,人工費、機械費同步調整。
4.如何正確執行定額中規定的鋼筋長度計算規則?
答:定額中鋼筋長度的規定,是按常規施工工藝計算的,當設計(規範)有規定時,應按設計(規範)規定計算,當設計不明確時,可按定額規定計算。
5. 上冊(p. 200)定額4-401地下連續牆鋼筋網片的就位、安放定額基價是否有誤?
答:該定額的基價(1593元/t)有誤,應改為184元/t,其中機械費改為157.33元,交流電焊機改為0.139台班,履帶式起重機改為0.077台班。
6. 下冊(p. 40)定額10-148、10-149單獨大理石扶手的基價是否有誤?
答:有誤,更正如下:
材料中的圓鋼φ10以內原單位t改為kg、原單價2299.00元改為2.299元。
定額子目10-148 原基價3789元改為1492元,材料費3689.54元改為1392.83元。
定額子目10-149 原基價4258元改為1961元,材料費原4144.04元改為1847.33元。
7. 牆面鑲貼塊料面的定額子目中,未含基層抹底灰的工料費用,應如何計算?
答:鑲貼塊料面的抹底灰定額,按以下補充子目計價:
牆面抹水泥砂漿底灰
工作內容:清理、濕潤基層,調運砂漿,刷漿、抹灰,清掃落地灰等全過程。
計量單位:100㎡
定 額 編 號11b—111b—2序號項 目單 位單 價(元)水泥砂漿抹底灰磚牆面混凝土牆面15mm厚 基 價元 565617 人 工 費 279.00285.00 材 料 費 276.87322.79 機 械 費 8.948.94 人 工 合 計工 日30.009.309.50 水泥砂漿1:3m3173.921.551.52 107膠水泥漿m3487.08 0.105 水m31.952.202.20 其他材料費元1.003.003.00 灰漿攪拌機200l台班44.690.200.20
註:1. 本定額適用於鑲貼塊料面的基層抹灰。
2. 定額按二遍考慮,如抹灰遍數不同時,另按每增減一遍定額調整。
3. 梁、柱面抹底灰,按相應定額乘係數1.1計算。
8. 綜合腳手架計價的計算基礎是建築面積,執行《建築工程建築面積計算規範》(gb/t50353—2005)後,我省03版定額腳手架工程的工程量計算規則應作哪些調整?
答:我省建築工程預算定額下冊p249頁:一、綜合腳手架第2點“以下內容併入綜合腳手架計算”所包含的(1)、(2)、(3)三點修改為以下兩點:
(1)騎樓、過街樓下的人行通道和建築物通道,層高在2.2m及以上者按牆(柱)外圍水平面積計算;層高不足2.2m者計算1/2面積。
(2)設備管道夾層(原稱技術層)層高在2.2m及以上者按牆外圍水平面積計算;層高不足2.2m者計算1/2面積。
以上兩點涉及的面積計算,僅適用於計取綜合腳手架、垂直運輸費和建築物超高施工用水加壓增加的水泵台班費用。
9.高度在3.6m以內的內牆腳手架和天棚抹灰腳手架其費用如何計算?
答:高度在3.6m以內的內牆抹灰腳手架費每100m2抹灰面積按31.00元計算,(其中人工費15.00元、機械費3.00元);高度在3.6m以內的天棚抹灰腳手架費每100m2抹灰面積按58.00元計算,(其中人工費29.00元、機械費6.00元)。如僅勾縫、刷漿或油漆時,按以上相應費用乘係數0.33計算。