建築施工複習總結:第四節建築裝飾裝修工程

第四節 建築裝飾裝修工程 
一、抹灰工程 
抹灰工程包括:一般抹灰、裝飾抹灰和清水砌體勾縫等。 
2.施工工藝 
(1)基層處理。在不同結構基層交接處,鋪釘一層金屬網,以免產生裂縫,金屬加強網與各基體的搭接寬度不應小於100mm。對於磚基層應充分沉實後,方可抹灰。 
室內牆面、柱面和門洞口的陽角,宜用1:2水泥砂漿做護角,其高度不應低於2m,每側高度不應小於50mm。 
(2)底層抹灰。底層抹灰厚度為5~9mm,作用是使抹灰層能與基層牢固結合,找平。 
(3)中層。 
(4)面層。面層的厚度宜為2~5mm,抹灰總厚度一般不大於35mm,超過時應加強措施。 
3.抹灰材料及要求 
(1)水泥。抹灰工程應對水泥的凝結時間和安定性進行復驗。 
(2)石灰。生石灰常溫下熟化時不應少於15d,凍結風化的石灰膏不得使用,罩面用的磨細普通石灰粉的熟化期不應小於3d。 
4.抹灰質量檢驗 
抹灰層應無脫層、空鼓,面層應無爆灰和裂縫。 
相同材料工藝和施工條件的室外抹灰工程每500~1000m2應劃分為一個檢驗批,不足500m2的也應劃分為一個檢驗批。檢查數量要符合下列規定: 
室外抹灰每100m2應至少檢查一處,每處不得小於10m2; 
內牆抹灰工程每50個自然間(大面積房間和走廊按抹灰面積30m2為一間)應劃分為一個檢驗批,不足50間的也應劃分為一個檢驗批,每一個檢驗批應至少抽查10%,並不得少於三間;不足三間時應全數檢查; 
一般抹灰工程質量的允許偏差和檢驗方法應符合表15—19的規定。 


一般抹灰的允許偏差和檢驗方法 表15-19 
項次 項 目 允許偏差(一) 檢 驗 方 法 
普通抹灰 高級抹灰 
1 立面垂直度 4 3 用2m垂直檢測尺檢查 
2 表面平整度 4 3 用2m靠尺和塞尺檢查 
3 陰陽角方正 4 3 用直角檢測尺檢查 
4 分格條(鏈)直線度 4 3 拉5m線,不足5m拉通線,用鋼直尺檢查 
5 牆裙、勒腳上口直線度 4 3 拉5m線,不足5m拉通線,用鋼直尺檢查 
註:1)普通抹灰,本表第3項陰角方正可不檢查; 
2)頂棚抹灰,本表第2項表面平整度可不檢查,但應平順。 
(二)裝飾抹灰 
1.水刷石2.斬假石3.乾粘石4.拉毛灰 
二、飾面板(磚)工程 
(一)材料質量要求 
(5)外牆釉面磚、無釉面磚,表面應光潔,質地堅固,尺寸、色澤一致,不得有暗痕或裂紋,其性能指標均應符合國家標準,吸水率不得大於10%。 
(6)陶瓷錦磚應質地堅硬、邊棱整齊、尺寸正確。錦磚脫紙時間不得大於40min。 
(二)施工程式 
1.大理石和水磨石塊施工 剛掛法 

四、吊頂工程 
(一)吊頂工程構造 
吊頂板面的安裝主要方法有:貼上法,固定法,企口法,擱置法等。 
(二)吊頂工程施工與質量要求 
吊桿距主龍骨端部距離不得大於300mm,當大於300mm時,應增加吊桿。當吊桿長度大於1.5m時,應設定反支撐,當吊桿與設備相遇時應調整並增設吊桿。 
重型燈具、電扇及其他重型設備嚴禁安裝在吊頂工程的龍骨上。 
金屬吊桿、龍骨的接縫應均勻一致,角縫應吻合,表面應平整,無翹曲、錘印。 

五、幕牆工程 
(二)幕牆工程施工質量要求 
立柱和橫樑等主要受力構件,且鋁合金型材壁厚不應小於3.0mm,鋼型材壁厚不應小於3.5mm。 
幕牆工程應對下列材料及其性能指標進行復驗: 
(1)鋁塑複合板的剝離強度。 
(2)石材的彎曲強度;寒冷地區石材的耐凍融性;室內用花崗石的放射性。 
(3)玻璃幕牆用結構膠的邵氏硬度、標準條件拉伸粘結強度、相容性試驗;石材用結構膠的粘結強度;石材用密封膠的污染性。 
高度超過4m的全玻幕牆應吊掛在主體結構上,吊夾具應符合設計要求,玻璃與玻璃、玻璃與玻璃肋之間的縫隙,應採用矽酮結構密封膠填嵌嚴密。 
玻璃幕牆應使用安全玻璃,玻璃的品種、規格、顏色性能及安裝方向應符合設計要求。幕牆玻璃的厚度不應小於6.0mm。全玻幕牆肋玻璃的厚度不應小於12mm。 
單元幕牆連線處和吊掛處的鋁合金型材的壁厚應通過計算確定,並不得小於5.0mm。 
六、塗飾工程 
(一)刷漿 
2.施工程式 
(2)第—遍刷漿。刷漿時要掌握好漿料的稠度。刷塗時,稠度小些,噴塗時稠度大些,刷漿和噴漿均為從上到下一次做完。 
3.施工注意事項 
(1)刷漿時要求基層乾燥,室溫均衡。 
(二)油漆 
4.施工注意事項 
(2)油漆塗刷時,基層表面應充分乾燥,施工時溫度不宜低於10℃,相對濕度不宜大於60%。 
(四)塗飾工程質量要求 
1.不同塗料塗飾的要求 
水性塗料塗飾工程施工的環境溫度應在5~35℃之間。 
2.塗飾工程的基層處理的要求 
(1)新建築物的混凝土或抹灰基層在塗飾塗料前應塗刷抗鹼封閉底漆。 
(2)舊牆面在塗飾塗料前應清除疏鬆的舊裝修層,並塗刷界面劑。 
(3)混凝土或抹灰基層塗刷塗劑型塗料時,含水率不得大於8%;塗刷乳液型塗料時,含水率不得大於10%;木材基層的含水率不得大於12%。 

(5)廚房、衛生間牆面必須使用耐水膩子。 
3.塗飾工程的質量驗收 
室外塗飾工程每一棟樓的同類塗料塗飾的牆面每500—1000m2應劃分為一個檢驗批,不足500m2也應劃分為一個檢驗批。 
室內塗飾工程同類塗料塗飾的牆面每50間(大面積房間和走廊按塗飾面積30m2為一間)應劃分為一個檢驗批,不足50間也應劃分為一個檢驗批。 
檢查數量應符合下列規定: 
室外塗飾工程每100m2應至少檢查10m2。 
室內塗飾工程每個檢驗批應至少抽查10%,並不得少於3間;不足3間時應全數檢查。 
七、裱糊工程 
(一)壁紙 
(c)混凝土或抹灰基層含水率不得大於8%;木材基層的含水率不得大於12%。濕度較大的房間或潮濕牆體表面如需做裱糊時,應採用有防水性能的壁紙和膠粘劑。