結構工程師:混凝土結構設計規範(二十三)

第7.8.1條 配置間接鋼筋的混凝土結構構件,其局部受壓區的截面尺寸應符合下列要求:
fl≤1.35βcβlfcaln(7.8.1-1)
 
(7.8.1-2) 

式中
fl--局部受壓面上作用的局部荷載或局部壓力設計值;對反張法預應力混凝土構件中的錨頭局壓區的壓力設計值,應取1.2倍張拉控制力;
fc--混凝土軸心抗壓強度設計值;在後張法預應力混凝土構件的張拉階段驗算中,應根據相應階段的混凝土立方體抗壓強度f’cu值按本規範表4.1.4的規定以線性內插法確定;
βc--混凝土強度影響係數,按本規範第7.5.1條的規定取用;
βl--混凝土局部受壓時的強度提高係數;
al--混凝土局部受壓面積;
aln--混凝土局部受壓淨面積;對後張法構件,應在混凝土局部受壓面積中扣除孔道、凹槽部分的面積;
ab--局部受壓的計算底面積,按本規範第7.8.2條確定。 

第7.8.2條 局部受壓的計算底面積ab,可由局部受壓面積與計算底面積按同心、對稱的原則確定;對常用情況,可按圖7.8.2取用。 


第7.8.3條 當配置方格網式或螺鏇式間接鋼筋且其核心面積acor≥al時(圖7.8.3),局部受壓承載力應符合下列規定:
fl≤0.9(βcβlfc+2αρvβcorfy)aln(7.8.3-1) 
當為方格網式配筋時(圖7.8.3a),其體積配筋率ρv應按下列公式計算:

(7.8.3-2)
此時,鋼筋網兩個方向上單位長度內鋼筋截面面積的比值不宜大於1.5。
當為螺鏇式配筋時(圖7.8.3b),其體積配筋率ρv應按下列公式計算:

(7.8.3-3)
式中
βcor--配置間接鋼筋的局部受壓承載力提高係數,仍按本規範公式(7.8.1-2)計算,但ab以acor代替,當acor>ab時,應取acor=ab;
fy--鋼筋抗拉強度設計值,按本規範表4.2.3-1採用;
α--間接鋼筋對混凝土約束的折減係數,按本規範第7.3.2條的規定取用;
acor--方格網式或螺鏇式間接鋼筋內表面範圍內的混凝土核心面積,其重心應與al的重心重合,計算中仍按同心、對稱的原則取值;
ρv--間接鋼筋的體積配筋率(核心面積acor範圍內單位混凝土體積所含間接鋼筋的體積);
n1、as1--方格網沿l1方向的鋼筋根數、單根鋼筋的截面面積;
n2、as2--方格網沿l2方向的鋼筋根數、單根鋼筋的截面面積;
ass1--單根螺鏇式間接鋼筋的截面面積;
dcor--螺鏇式間接鋼筋內表面範圍內的混凝土截面直徑;
s--方格網式或螺鏇式間接鋼筋的間距,宜取30-80mm.
間接鋼筋應配置在圖7.8.3所規定的高度h範圍內,對方格網式鋼筋,不應少於4片;對螺鏇式鋼筋,不應少於4圈。對柱接頭,h尚不應小於15d,d為柱的縱向鋼筋直徑。