 1. 電梯設定 
層數和使用功能 
《住宅設計規範》4.1.6: 七層及以上或入口屋距室外設計地面的高度超過16m以上必須設。註:室外設計地面起計,包括底層商店、架 
空、躍層、中間層。 
4.1.7: 十二層以上不應少於2台,其中宜配置一台可容納擔架的電梯。 
4.1.8: 宜每層設站,不設站的層數不宜超過兩層,塔式和通廊式宜成組集中,單元式高層住宅每單元只設一部電梯時, 
 應採用聯繫廊聯通。 
4.1.9:侯梯廳深度不應小於多台梯中最大轎箱深度。 
《老年人建築設計規範》4.1.4:四層及四層以上應設電梯。 
4.4.6:轎廂沿周邊離地0.90m和0.65 m高處設介助安全扶手。 
*《綜合醫院建築設計規範》3.1.4:一、四及以上門診、病房樓應設,且不少於2台,病房樓高度超過24m,應設污物梯; 
二、供病人使用的電梯和污物梯,應採用病床梯。 
三、電梯井道不得與主要用房貼鄰。 
*《綜合醫院建築設計規範》3.1.6:三層以下無電梯的病房樓以及觀察室與挽救室不在同一層又無電梯的急診部均應設坡道其坡度不宜大於1:10,防滑措施。 
*《療養院建築設計規範》3.1.2超過四層應設定電梯。

 藏品庫應設載貨電梯。 
4.2.10:二層及二層以上的書庫應有提升設備,四層及四層以上提升設備宜不少於兩套,六層及六層以上的書庫 
 宜另設專用電(貨)梯。 
《圖書館建築設計規範》4.1.4:四層及四層以上設有閱覽室的圖書館宜設乘客電梯或落貨兩用梯。 
《文化館建築設計規範》3.1.6:五層及五層以上設有民眾活動、學習輔導用房的文化館應設電梯。 
《檔案館建築設計規範》3.1.5:查閱檔案、業務和技術用房設計為五層和五層以上時就設電梯,超過二層的檔案庫應設垂直運輸設備。 
*《辦公建築設計規範》3.1.3:六層及六層以上辦公室應設電梯。建築高度超過75m的辦公建築電梯應分區或分層使用。 
*《宿舍建築設計規範》3.5.3:居住層距入口層地面高度大於20m時,應設電梯。 
消防電梯設定 
《高層民用建築設計防火規範》6.3.1:下列高層建築應設消防電梯:一類公共建築高度超過32m的其它二類建築,塔式住宅 十二層及十二層以上的單元式住宅和通廊住宅。 
《高層民用建築設計防火規範》6.3.2: 高層建築每層消防電梯的設定數量:≤1500m2設1台 ≥1500 m2, ≤4500 m2設2台 
 >4500m2設3台 
《高層民用建築設計防火規範》6.3.3:消防電梯的設定應符合下列規定: 
1. 消防電梯宜分別設在不同的防火分區內。 
2. 消防電梯間應設前室,其面積:居住建築不應小於4.5㎡;公共建築不應小於6.00㎡。當與防煙樓梯間合用前室時,其面積:居住 
建築不應小於6.00㎡;公共建築不應小於10㎡。 
3. 消防電梯間前室宜靠外牆設定,在首層應設直通室外的出口或經過長度不超過30m的通道通向室外。 
4. 消防電梯間前室的門,應採用乙級防火門或具有停滯功能的防火捲簾。 
5. 消防電梯的載重量不應小於800kg。 
6. 消防電梯井、機房與相鄰其它電梯井、機房之間,應採用耐火極限不低於2.00h的隔牆隔開,當在隔牆上開門時,應設甲級防火門。 
7. 消防電梯的行駛速度,應按從首層到頂層的運行時間不超過60s計算確定。 
8. 消防電梯轎廂的內裝修應採用不燃燒材料。 
9. 動力與控制電纜、電線應採取防水措施。 
10. 消防電梯轎廂內應設專用電話;並應在首層設供消防隊員專用的操作按鈕。 
11. 消防電梯間前室門口宜設擋水設施。