 多層房屋大多採用磚混結構,尤其是粘土磚房屋居多。房屋受損時,首先以牆體開裂的形式出現。砌體裂縫的出現,不僅影響建築物美觀,也影響建築物的使用,甚至危及建築物的安全。

   一、防止因地基基礎原因而引起的牆體裂縫(一)當地基基礎產生不均勻沉降時,其表現形式大多是底層牆體開裂,嚴重時可能向上繼續延伸。

   1.斜裂縫一般發生在建築物縱牆的兩端,或建築物的中部以及建築物的陽角。斜裂縫成因是由於地基局部沉降,使牆體承受較大的剪力,當砌體受拉應力超過其抗拉強度時,即發生斷裂。

   2.水平裂縫多發生在窗間牆。當發生局部不均勻沉降時,沉降單元上部受到阻力,使窗間牆受到較大的水平剪力,當砂漿強度不足以抵抗該剪力時,即發生水平裂縫。

   3.垂直裂縫大多在較寬窗的窗台中部。當發生不均勻沉降時,窗間牆因受荷載較大,窗台因其上伏有窗重,荷載很小,因此窗台牆相當於反梁而窗間牆相當於反梁支座,窗台牆因反向變形過大而開裂,上寬下窄。

   (二)防治措施1.加強地基勘察。驗槽時應釺探,以探明局部軟弱土層。對照勘探報告,辨別土層成分,防止因未作土樣分析而將某些特性土,如膨脹土、濕陷性黃土當作一般土處理。對發現的軟弱土部分,應處理後,方可進行基礎施工。

   2.合理設定沉降縫。當地基壓縮性較大、房屋較長、體型較複雜或同一建築物而基礎形式不同時,均應從基礎開始設定沉降縫。

   3.加強上部結構剛度,提高牆體抗剪、抗拉強度。當上部結構剛度較大時,可以適當調整不均勻沉降。

   二、防止因施工或材料原因而產生牆體裂縫(一)當施工或材料質量低劣時,牆體裂縫呈不規則狀,且分布不均勻。但當施工順序不合理時,則能產生較集中的明顯的裂縫。

   (二)防治措施1.嚴把材料質量關,對不合格的材料堅決不用。

   2.嚴格按規範施工。砌體應上、下錯縫,內外搭接,水平灰縫及豎向灰縫應飽滿。嚴禁以鋪漿代替灌縫,轉角和交換處應同時砌築,半磚使用率不得超過5%. 3.認真分析房屋結構,合理安排施工工序,應先建主體後建附屬,先建重而高部分,後建輕而低部分,對大面積現澆板,應設定後澆帶。

   4.對沉降縫、伸縮縫等,一定要將縫內雜物剔除乾淨,使縫能正常發揮作用。

   5.承重或非承重構造柱與牆體間應設2φ6拉結筋,間距為八皮磚,每端伸入牆內1米或至洞口邊。

   6.預製過梁遇構造柱,當搭接長度不足250毫米時,應改為現澆,伸入構造柱內。

   三、防止因溫度變化而引起的牆體裂縫(一)當溫差變化過大而房屋對溫差產生的內應力缺乏有效抗力時,在房屋的頂層常發生斜向、水平裂縫。

   1.斜向裂縫多發生於頂層縱牆兩端,其寬度一般中間大、兩端小,當外縱牆兩端有門窗時,裂縫沿視窗對角方向裂開。

   2.水平裂縫多發生於頂層圈樑下,縱牆、橫牆均可發生,房屋兩端較嚴重。

   (二)防治措施1.屋面加設保溫層可以有效減小屋蓋與牆體的溫差,保溫層必須具有一定的厚度,且應設隔氣層、保護層、透氣孔等。

   2.當房屋較長、體型較複雜時,應合理設定伸縮縫。

   3.當縱牆兩端開間內設有較大洞口,可以在洞口兩側設定砼構造柱,與上、下圈樑拉結,既可以加強該開間的剛度,又可以阻止裂縫發展。

   4.提高頂層砌體強度,以加強牆體抗溫應力的能力。

   5.合理安排屋面施工時間及施工工序,施工時儘量避開高溫或寒冷季節,加強屋面養護,必要時設定後澆帶,以解決砼施工中的內應力問題。

   四、防止因設計原因而引起的牆體裂縫(一)設計不當1.在局部軟弱地基中如處理不當,則可能產生不均勻沉降,當上部結構剛度不足以抵抗由不均勻沉降而產生的內應力時,即發生開裂。

   2.房屋過長或型體複雜,易產生不均勻沉降或溫差裂縫。

   3.由於相鄰建築物基礎的影響,地基易產生附加沉降。

   4.設計時未進行荷載不利組合,導致使用荷載分布與設計值相差過大。

   5.砌體強度設計不足。

   6.圈樑設計過小或強度過低,洞口過梁搭接長度小於250毫米等。

   7.大梁擱置在砌體上,砌體局部承壓面不足或偏小,發生開裂。

   8.因大梁剛度偏小而產生撓度,嵌固在牆內的梁端發生位移造成牆體開裂。

   (二)防治措施1.對局部軟弱地基應作加強處理,同時應加強上部結構剛度,對膨脹土、濕陷性黃土應作特殊處理。

   2.相鄰建築物間基礎應留有一定間隙,同時應計算相鄰基礎應力疊加時產生的沉降量,使該沉降量與整個建築物沉降量相同。

   3.計算時,認真進行不利荷載組合;設計中,註明使用荷載值。

   4.認真驗算砌體強度、驗算砌體局部承壓,當局部承壓不足時應設定砼墊塊。

   5.各構件剛度應滿足規範規定的變形要求。

   6.對較長的房屋,其頂層的房屋端開間應加強剛度。

   7.做好屋面保溫層設計。

   五、防止因使用不當引起的牆體裂縫房屋裝修時,應徵求原設計人員意見,對承重構件不得隨意破壞,裝修樓地面時荷載不應超過設計值;使用中,活載不應過於集中;房屋超過結構合理使用年限時,應委託相關單位進行鑑定。必要時,對損壞的構件進行加固並加強觀測。