現澆混凝土空心樓蓋結構技術規程8

附錄a 筒芯進場檢驗方法 來源:
a.0.1 筒芯尺寸偏差應按表a.0.1進行檢驗,尺寸量測應精確至1mm。
a.0.1 筒芯尺寸偏差方法
項 目 量 具 檢驗方法
長度 鋼尺 在試件兩端對應點之間量測一次,計算尺寸偏差
外徑 鋼尺 在試件兩個端面各量測一次,取偏差較大值
端面平整度 靠尺和塞尺 在試件端面量測,取最大空隙值
筒體平直度((側彎曲) 靠尺和塞尺 在試件端面量測,取最大空隙值
不圓度 鋼尺 在試件端面上互相垂直的兩個方向量測直徑,取其差值
a.0.2 筒芯單位長度質量應按下列方法進行檢驗:
1 取自然乾燥後的筒芯試件,量測其長度l(精確至1mm);
2 用台秤稱取其質量m(精確至0.1kg);
3 單位長度質量ρ可按下列公式計算(精確至0.1kg/m);
ρ=m/l (a.0.2)
a.0.3筒芯吸水率應按下列方法進行檢驗:
1 從筒芯試件上切取300~500mm長的試樣;
2 將試樣放在溫度為100~105oc的乾燥箱內乾燥值恆重;
3 取出試樣,待其冷卻至室溫,稱取其質量w(精確至0.1kg);
4 將取樣放在10oc以上清水中(水面應高出試樣上表面50mm以上)浸泡24h;
5 取出試樣,用濕毛巾拭去表面附著水,稱取其質量w' (精確至0.1kg);
6 吸水率λ可按下列公式計算:來源:
 λ=(w'– w/ w)×100% (a.0.3)
a.0.4 筒芯抗壓荷載應按下列方法進行檢驗:
1 取長度為1000mm的自然乾燥狀態筒芯試件,放置在弧形墊板上
2 將面積為100cm2的(長度10cm,弧線方向尺寸10cm)弧形壓板放置在試件的頂部;
3 在弧形壓板上施加1000n的重物,靜置10min後取下重物,檢查試件有無裂紋及破損等現象。
若無裂紋及破損等現象,試件抗壓荷載檢驗合格。
抗壓荷載檢驗示意如圖a.0.4。

圖a.0.4 筒芯抗壓荷載檢驗示意
1-載入板;2-100cm2弧形壓板;3-筒芯試件;4-弧形墊板。
a.0.5 筒芯抗振動衝擊性能應按下列方法進行檢驗:
1 將筒芯試件平放在厚度不小於50mm的砂面上,並固定試件;
2 將1.1kw插入式振動靠在試件側面中部;
3 啟動振動器,振動1min;
4 取出試件,檢查試件表面有無裂紋及破損等現象。
若無裂紋及破損等現象,試件抗振動衝擊性能檢驗合格。
a.0.6 筒芯進場驗收可按表a.0.6記錄。
表a.0.6 筒芯進場收記錄表格
生產廠家 進場日期 
產品合格證 出廠檢驗報告 
批次 批量 
檢驗項目 檢查數量 質量要求 檢查結果
外觀質量 
尺寸偏差(mm) 長度 0,-10 
外徑 ±3 
端面平整度 5 
筒體平直度(側彎曲) 5 
不圓度 5 
單位長度質量 來源:
吸水率 ≤18% 
抗壓荷載 ≥1000n 
抗振動衝擊 振動1min,無裂紋,無破損 
施工單位檢查評定結果 項目專業質量檢查員 年 月 日
監理(建設單位)驗收結論 監理工程師(建設單位項目專業技術負責人) 年 月 日
註:產品合格證和出廠檢驗報告應作為本表的附屬檔案。