結構工程師:混凝土結構設計規範(二十七)

第9.1.1條 鋼筋混凝土結構伸縮縫的最大間距宜符合表9.1.1的規定。
鋼筋混凝土結構伸縮縫最大間距(m)表9.1.1
結構類別來源:室內或土中露天排架結構裝配式10070框架結構裝配式7550現澆式5535剪力牆結構裝配式6540現澆式4530擋土牆、地下室牆壁等類結構裝配式4030現澆式3020註: 來源:
1裝配整體式結構房屋的伸縮縫間距宜按表中現澆式的數值取用;
2框架-剪力牆結構或框架-核心筒結構房屋的伸縮縫間距可根據結構的具體布置情況取表中框架結構與剪力牆結構之間的數值;
3當屋面無保溫或隔熱措施時,框架結構、剪力牆結構的伸縮縫間距宜按表中露天欄的數值取用;
4現澆挑檐、雨罩等外露結構的伸縮縫間距不宜大於12m. 

第9.1.2條 對下列情況,本規範表9.1.1中的伸縮縫最大間距宜適當減小:
1柱高(從基礎頂面算起)低於8m的排架結構;
2屋面無保溫或隔熱措施的排架結構;
3位於氣候乾燥地區、夏季炎熱且暴雨頻繁地區的結構或經常處於高溫作用下的結構;
4採用滑模類施工工藝的剪力牆結構;
5材料收縮較大、室內結構因施工外露時間較長等。 

第9.1.3條 對下列情況,如有充分依據和可靠措施,本規範表9.1.1中的伸縮縫最大間距可適當增大:
1混凝土澆築採用後澆帶分段施工;
2採用專門的預加應力措施;
3採取能減小混凝土溫度變化或收縮的措施。
當增大伸縮縫間距時,尚應考慮溫度變化和混凝土收縮對結構的影響。 

第9.1.4條 具有獨立基礎的排架、框架結構,當設定伸縮縫時,其雙柱基礎可不斷開。