[建築師考試]低層建築防火規範應記部分(三)

第六節 室內消防給水管道、室內消火栓和室內消防水箱 

第8.6.1條 室內消防給水管道,應符合下列要求: 

一、室內消火栓超過10個且室內消防用水量大於15 l/s時,室內消防給水管道至少應有兩條進水管與室外環狀管網連線,並應將室內管道連成環狀或將進水管與室外管道連成環狀。當環狀管網的一條進水管發生事故時,其餘的進水管應仍能供應全部用水量。 

二、超過六層的塔式(採用雙出口消火栓者除外)和通廊式住宅、超過五層或體積超過10000m3的其他民用建築、超過四層的廠房和庫房,如室內消防豎管為兩條或兩條以上時,應至少每兩根豎管相連組成環狀管道。每條豎管直徑應按最不利點消火栓出水, 

三、高層工業建築室內消防豎管應成環狀,且管道的直徑不應小於100mm。 

四、超過四層的廠房和庫房、高層工業建築、設有消防管網的住宅及超過五層的其他民用建築,其室內消防管網應設消防水泵接合器。距接合器15~40m內,應設室外消火栓或消防水池。接合器的數量,應按室內消防用水量計算確定,每個接合器的流量按10~15 l/s計算。 

五、室內消防給水管道套用閥門分成若干獨立段,當某段損壞時,停止使用的消火栓在一層中不應超過5個。高層工業建築室內消防給水管道上閥門的布置,應保證檢修管道時關閉的豎管不超過一條,超過三條豎管時,可關閉兩條。閥門應經常開啟,並應有明顯的啟閉標誌。 

八、室內消火栓給水管網與自動噴水滅火設備的管網,宜分開設定;如有困難,應在報警閥前分開設定。 

第8.6.2條 室內消火栓應符合下列要求: 

一、設有消防給水的建築物,其各層(無可燃物的設備層除外)均應設定消火栓; 

二、室內消火栓的布置,應保證有兩支水槍的充實水柱同時到達室內任何部位。建築高度小於或等於24m時,且體積小於或等於5000m3的庫房,可採用1支水槍充實水柱到達室內任何部位。水槍的充實水柱長度應由計算確定,一般不應小於7m,但甲、乙類廠房、超過六層的民用建築、超過四層的廠房和庫房內,不應小於10m;高層工業建築、高架庫房內,水槍的充實水柱不應小於13m水柱; 

三、室內消火栓栓口處的靜水壓力應不超過80m水柱,如超過80m水柱時,應採用分區給水系統。消火栓栓口處的出水壓力超過50m水柱時,應有減壓設施; 

四、消防電梯前室應設室內消火栓; 

五、室內消火栓應設在明顯易於取用地點。栓口離地面高度為1.1m,其出水方向宜向下或與設定消火栓的牆面成90°角; 

六、冷庫的室內消火栓應設在常溫穿堂或樓梯間內; 

七、室內消火栓的間距應由計算確定。高層工業建築、高架庫房,甲、乙類廠房,室內消火栓的間距不應超過30m;其他單層和多層建築室內消火栓的間距不應超過50m。 

同一建築物內應採用統一規格的消火栓、水槍和水帶。每根水帶的長度不應超過25m; 

八、設有室內消火栓的建築,如為平屋頂時,宜在平屋頂上設定試驗和檢查用的消火栓; 

九、高層工業建築和水箱不能滿足最不利點消火栓水壓要求的其他建築,應在每個室內消火栓處設定直接啟動消防水泵的按鈕,並應有保護設施。 

第8.6.3條 設定常高壓給水系統的建築物,如能保證最不利點消火栓和自動噴水滅火設備等的水量和水壓時,可不設消防水箱。 

設定臨時高壓給水系統的建築物,應設消防水箱或氣壓水罐、水塔,應符合下列要求: 

一、應在建築物的最高部位設定重力自流的消防水箱; 

二、室內消防水箱(包括氣壓水罐、水塔、分區給水系統的分區水箱),應儲存10min的消防用水量。當室內消防用水量不超過25 l/s,經計算水箱消防儲水量超過12m3時,仍可採用12m3;當室內消防用水量超過25 l/s,經計算水箱消防儲水量超過18m3,仍可採用18m3; 

四、發生火災後由消防水泵供給的消防用水,不應進入消防水箱。