[建築師考試]低層建築防火規範應記部分(二)

第8.3.3條具有下列情況之一者應設消防水池: 

一、當生產、生活用水量達到最大時,市政給水管道、進水管或天然水源不能滿足室內外消防用水量; 

二、市政給水管道為枝狀或只有一條進水管,且消防用水量之和超過25 l/s。 

第8.3.4條 消防水池應符合下列要求: 

一、消防水池的容量應滿足在火災延續時間內室內外消防用水總量的要求。 

二、在火災情況下能保證連續補水時,消防水池的容量可減去火災延續時間內補充的水量。 

消防水池容量如超過1000m3時,應分設成兩個; 

三、消防水池的補水時間不宜超過48h,但缺水地區或獨立的石油庫區可延長到96h; 

四、供消防車取水的消防水池,保護半徑不應大於150m; 

五、供消防車取水的消防水池應設取水口,其取水口與建築物(水泵房除外)的距離不宜小於15m;與甲、乙、丙類液體儲罐的距離不宜小於40m;與液化石油氣儲罐的距離不宜小於60m。若有防止輻射熱的保護設施時,可減為40m。 

供消防車取水的消防水池應保證消防車的吸水高度不超過6m; 

第四節 室內消防給水 

第8.4.1條 下列建築物應設室內消防給水: 

一、廠房、庫房、高度不超過24m的科研樓(存有與水接觸能引起燃燒爆炸的物品除外); 

二、超過800個座位的劇院、電影院、俱樂部和超過1200個座位的禮堂、體育館; 

三、體積超過5000m3的車站、碼頭、機場建築物以及展覽館、商店、病房樓、門診樓、圖書館、書庫等; 

四、超過七層的單元式住宅,超過六層的塔式住宅、通廊式住宅、底層設有商業網點的單元式住宅; 

五、超過五層或體積超過10000m3的教學樓等其他民用建築。 

六、國家級文物保護單位的重點磚木或木結構的古建築; 

第8.4.2條 下列建築物可不設室內消防給水: 

一、耐火等級為一、二級且可燃物較少的丁、戊類廠房和庫房(高層工業建築除外);耐火等級為三、四級且建築體積不超過3000m3的丁類廠房和建築體積不超過5000m3的戊類廠房; 

二、室內沒有生產、生活給水管道,室外消防用水取自儲水池且建築體積不超過5000m3的建築物。