第七節 滅火設備* 

第8.7.1條 下列部位應設定閉式自動噴水滅火設備: 

一、等於或大於50000紗錠的棉紡廠的開包、清花車間;等於或大於5000錠的麻紡廠的分級、梳麻車間;服裝、針織高層廠房;面積超過1500m2的木器廠房;火柴廠的烤梗、篩選部位;泡沫塑膠廠的預發、成型、切片、壓花部位; 

二、每座占地面積超過1000m2的棉、毛、絲、化纖、毛皮及其製品庫房;每座占地面積超過600m2的火柴庫房;建築面積超過500 m2的可燃物品的地下庫房;可燃、難燃物品的高架庫房和高層庫房(冷庫、高層捲菸成品庫房除外);省級以上或藏書量超過100萬冊圖書館的書庫; 

三、超過1500個座位的劇院觀眾廳、舞台上部(屋頂採用金屬構件時)、化妝室、道具室、儲藏室、貴賓室;超過2000個座位的會堂或禮堂的觀眾廳、舞台上部、儲藏室、貴賓室;超過3000個座位的體育館、觀眾廳的吊頂上部、貴賓室、器材間、運動員休息室; 

四、省級郵政樓的郵袋庫; 

五、每層面積超過3000 m2或建築面積超過9000 m2的百貨商場、展覽大廳; 

六、設有空氣調節系統的旅館和綜合辦公樓內的走道、辦公室、餐廳、商店、庫房和無樓層服務員的客房; 

七、飛機發動機試驗台的準備部位; 

八、國家級文物保護單位的重點磚木或木結構建築。 

第8.7.1a條 建築面積大於500m2的地下商店應設自動噴水滅火系統。 

第8.7.1b條 下列歌舞娛樂放映遊藝場所應設自動噴水滅火系統:
一、設定在地下、半地下;
二、設定在建築的首層、二層和三層,且建築面積超過300m2;
三、設定在建築的地上四層及四層以上。 

第8.7.2條 下列部位應設水幕設備: 

一、超過1500個座位的劇院和超過2000個座位的會堂、禮堂的舞台口,以及與舞台相連的側台、後台的門窗洞口; 

二、應設防火牆等防火分隔物而無法設定的開口部位; 

三、防火捲簾或防火幕的上部。 

第8.7.3條 下列部分應設雨淋噴水滅火設備: 

一、火柴廠的氯酸鉀壓碾廠房,建築面積超過100m2生產、使用硝化棉、噴漆棉、火膠棉、賽璐珞膠片、硝化纖維的廠房; 

二、建築面積超過60m2或儲存量超過2t的硝化棉、噴漆棉、火膠棉、賽璐珞膠片、硝化纖維庫房; 

三、日裝瓶數量超過3000瓶的液化石油氣儲配站的灌瓶間、實瓶庫; 

四、超過1500個座位的劇院和超過2000個座位的會堂舞台的葡萄架下部; 

五、建築面積超過400m2的演播室,建築面積超過500m2的電影攝影棚; 

六、桌球廠的軋坯、切片、磨球、分球檢驗部位。