[建築師考試]低層建築防火規範應記部分(五)

第8.7.4條 *下列部位應設定水噴霧滅火系統: 

一、單台容量在40mw及以上的廠礦企業可燃油油浸電力變壓器、單台容量在90mw及以上可燃油油浸電廠電力變壓器或單台容量在125mw及以上的獨立變電所可燃油油浸電力變壓器; 

二、飛機發動機試車台的試車部位。 

第8.7.5條* 下列部位應設定氣體滅火系統: 

一、省級或超過100萬人口城市廣播電視發射塔樓內的微波機房、分米波機房、米波機房、變配電室和不間斷電源(ups)室; 

二、國際電信局、大區中心、省中心和一萬路以上的地區中心的長途程控交換機房、控制室和信令轉接點室; 

三、二萬線以上的市話匯接局和六萬門以上的市話端局程控交換機房、控制室和信令轉接點室; 

四、中央及省級治安、防災和網局級及以上的電力等調度指揮中心的通信機房和控制室; 

五、主機房的建築面積不小於140m2的電子計算機房中的主機房和基本工作間的已記錄磁(紙)介質庫; 

六、其他特殊重要設備室。 

第8.7.5a條*下列部位應設定二氧化碳等氣體滅火系統,但不得採用鹵代烷1211、1301滅火系統; 

一、省級或藏書量超過100萬冊的圖書館的特藏庫; 

二、中央和省級的檔案館中的珍藏庫和非紙質檔案庫; 

三、大、中型博物館中的珍品庫房; 

四、一級紙絹質文物的陣列室; 

五、中央和省級廣播電視中心內,建築面積不小於120m2的音像製品庫房。 

第8.7.6條 下列部位宜設蒸汽滅火系統; 

一、使用蒸汽的甲、乙類廠房和操作溫度等於或超過本身自燃點的丙類液體廠房; 

二、單台鍋爐蒸發量超過2t/h的燃油、燃氣鍋爐房; 

三、火柴廠的火柴生產聯合機部位; 

四、有條件並適用蒸汽滅火系統設定的場所。 

第8.7.7條 *建築滅火器配置應按現行國家標準《建築滅火器配置設計規範》的有關規定執行。