普通鋼筋
la=αfyd/ft(9.3.1-1)
預應力鋼筋 來源:
la=αfpyd/ft(9.3.1-2)
式中
la--受拉鋼筋的錨固長度; 來源:
fy、fpy--普通鋼筋、預應力鋼筋的抗拉強度設計值,按本規範表4.2.3-1、4.2.3-2採用;
ft--混凝土軸心抗拉強度設計值,按本規範表4.1.4採用;當混凝土強度等級高於c40時,按c40取值;
d--鋼筋的公稱直徑;
α--鋼筋的外形係數,按表9.3.1取用。
鋼筋的外形係數表9.3.1
鋼筋類型光面鋼筋帶肋鋼筋刻痕鋼絲螺鏇肋鋼絲三股鋼絞線七股鋼絞線α0.160.140.190.130.160.17
註:
光面鋼筋指hpb235級鋼筋,其末端應做180°彎鉤,彎後平直段長度不應小於3d,但作受壓鋼筋時可不做彎鉤;帶肋鋼筋系指hrb335級、hrb400級鋼筋及rrb400級餘熱處理鋼筋。
當符合下列條件時,計算的錨固長度應進行修正:
1當hrb335、hrb400和rrb400級鋼筋的直徑大於25mm時,其錨固長度應乘以修正係數1.1;
2hrb335、hrb400和rrb400級的環氧樹脂塗層鋼筋,其錨固長度應乘以修正係數1.25;
3當鋼筋在混凝土施工過程中易受擾動(如滑模施工)時,其錨固長度應乘以修正係數1.1;
4當hrb335、hrb400和rrb400級鋼筋在錨固區的混凝土保護層厚度大於鋼筋直徑3倍且配有箍筋時,其錨固長度可乘以修正係數0.8;
5除構造需要的錨固長度外,當縱向受力鋼筋的實際配筋面積大於其設計計算面積時,如有充分依據和可靠措施,其錨固長度可乘以設計計算面積與實際配筋面積的比值。但對有抗震設防要求及直接承受動力荷載的結構構件,不得採用此項修正。
6當採用驟然放鬆預應力鋼筋的施工工藝時,先張法預應力鋼筋的錨固長度應從距構件末端0.25ltr處開始計算,此處ltr為預應力傳遞長度,按本規範第6.1.9條確定。
經上述修正後的錨固長度不應小於按公式(9.3.1-1)、(9.3.1-2)計算錨固長度的0.7倍,且不應小於250mm. 來源:
第9.3.2條 當hrb335級、hrb400級和rrb400級縱向受拉鋼筋末端採用機械錨固措施時,包括附加錨固端頭在內的錨固長度可取為按本規範公式(9.3.1-1)計算的錨固長度的0.7倍。
機械錨固的形式及構造要求宜按圖9.3.2採用。
採用機械錨固措施時,錨固長度範圍內的箍筋不應少於3個,其直徑不應小於縱向鋼筋直徑的0.25倍,其間距不應大於縱向鋼筋直徑的5倍。當縱向鋼筋的混凝土保護層厚度不小於鋼筋公稱直徑的5倍時,可不配置上述箍筋。

第9.3.3條 當計算中充分利用縱向鋼筋的抗壓強度時,其錨固長度不應小於本規範第9.3.1條規定的受拉錨固長度的0.7倍。
第9.3.4條 對承受重複荷載的預製構件,應將縱向非預應力受拉鋼筋末端焊接在鋼板或角鋼上,鋼板或角鋼應可靠地錨固在混凝土中。鋼板或角鋼的尺寸應按計算確定,其厚度不宜小於10mm。