1 適用的規範 來源:
抗浮錨桿的設計並無相應的規範條文,《建築地基基礎設計規範 gb50007---2002》中“岩石錨桿基礎”部分以及《建築邊坡工程技術規範 gb 50330-2002》有關錨桿的部分可以參考使用,不過最好只用於估算,錨桿抗拔承載力特徵值應通過現場試驗確定,有一些錨桿構造做法可以參考。對於錨桿估算,推薦使用《建築邊坡工程技術規範 gb 50330-2002》,對於岩土的分類較細,能查到一些必要的參數。 
2 錨桿需要驗算的內容 
1)錨桿鋼筋截面面積; 
2)錨桿錨固體與土層的錨固長度; 
3)錨桿鋼筋與錨固砂漿間的錨固長度; 
4)土體或者岩體的強度驗算; 
3 錨桿的布置方式與優缺點 
1) 集中點狀布置,一般布置在柱下;優點:可以充分利用上部結構傳來的豎向力來平衡掉一部分水浮力;由於錨桿布置集中,對於地下室底板下的外防水施工也比較方便;對於個別錨桿承載力不足的情況,由於有較多的錨桿分擔,有很強的抵抗力。缺點:要求錨固于堅硬岩體中,不適用於軟岩與土體,破壞往往是錨固岩體的破壞;由於局部錨桿較密,錨桿施工不方便;地下室底板梁板配筋較大。 
2) 集中線狀布置,一般布置於地下室底板梁下;優點:由於錨桿布置相對集中,對於地下室底板下的外防水施工也比較方便;對於個別錨桿承載力不足的情況,由於有較多的錨桿分擔,有較強的抵抗力。缺點:不能充分利用上部結構傳來的豎向力來平衡掉一部分水浮力(個人認為考慮的話偏於不安全,對於跨高比小於6的底板梁,可以適當考慮上部結構傳來的豎向力來平衡掉一部分水浮力),要求錨固於較硬岩體中,不適用於軟岩與土體;地下室底板板配筋較大。 
3) 面狀均勻布置,在地下室底板下均勻布置;優點:適用於所有土體和岩體;地下室底板梁板配筋較小。缺點:不能充分利用上部結構傳來的豎向力來平衡掉一部分水浮力(個人認為考慮的話偏於不安全);對於個別錨桿承載力不足的情況,由於能分擔的錨桿較少,此情況抵抗力差;由於錨桿布置相對分散,對於地下室底板下的外防水施工比較麻煩。 
4) 集中點狀布置推薦用於堅硬岩;集中線狀布置推薦用於堅硬岩與較硬岩;面狀均勻布置推薦用於所有情況; 
4 注意事項 
1) 集中點狀布置,抗浮錨桿與岩石錨桿基礎結合為優,需注意柱底彎矩對錨桿拉力的影響,特別是柱底彎矩較大的時候; 
2) 參考《建築邊坡工程技術規範 gb 50330-2002》,應選用永久性錨桿部分內容; 
3) 岩石情況(堅硬岩、較硬岩、較軟岩、軟岩、極軟岩)應準確區分,可參考《建築邊坡工程技術規範 gb 50330-2002》表7.2.3-1注4; 
4) 錨桿抗拔承載力特徵值應通過現場試驗確定,可參考《建築邊坡工程技術規範 gb 50330-2002》附錄c; 
5) 抗浮設計水位的確定應合理可靠,一般應由地質勘測單位提供,比較可靠和有說服力,應設定水位觀測井,對於超出抗浮設計水位的情況應有應對措施; 
6) 錨桿抗拔承載力特徵值現場試驗時由於一般為單根錨桿載入,未考慮錨桿間距影響,特別是錨桿間距較為密集時的情況;當單根錨桿影響範圍內的土體自重大於錨桿拉力時,可以不考慮錨桿間距影響; 
7) 由於錨桿鋼筋會穿過底板外防水,錨桿鋼筋應有防水措施;  來源:
8) 錨桿錨固體與(岩)土層的錨固長度應取有效錨固長度,由於基坑開挖會對底板下土體有一定擾動,特別是採用爆破開挖的基坑,一般要加300-500mm