第10.3.1條 建築物的下列部位應設火災自動報警裝置: 

一、大中型電子計算機房,特殊貴重的機器、儀表、儀器設備室、貴重物品庫房,每座占地面積超過1000m2的棉、毛、絲、麻、化纖及其織物庫房,設有鹵代烷、二氧化碳等固定滅火裝置的其他房間,廣播、電信樓的重要機房,火災危險性大的重要實驗室; 

二、圖書、文物珍藏庫、每座藏書超過100萬冊的書庫,重要的檔案、資料庫,占地面積超過500m2或總建築面積超過1000m2的捲菸庫房; 

三、超過3000個座位的體育館觀眾廳,有可燃物的吊頂內及其電信設備室,每層建築面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和高級旅館等。 

註:設有火災自動報警裝置的建築,應在適當部位增設手動報警裝置。

第10.3.1a條 建築面積大於500m2的地下商店應設火災自動報警裝置。 

第10.3.1b條 下列歌舞娛樂放映遊藝場所應設火災自動報警裝置:
一、設定在地下、半地下;
二、設定在建築的地上四層及四層以上。 

第10.3.2條 散發可燃氣體、可燃蒸氣的甲類廠房和場所,應設定可燃氣體濃度檢漏報警裝置。 

第10.3.3條 設有火災自動報警裝置和自動滅火裝置的建築,宜設消防控制室。 

獨立設定的消防控制室,其耐火等級不應低於二級。附設在建築物內的消防控制室,宜設在建築物內的底層或地下一層,應採用耐火極限分別不低於3h的隔牆和2h的樓板,並與其他部位隔開和設定直通室外的安全出口。 

第10.3.4條 消防控制室應有下列功能: 

一、接受火災報警,發出火災的聲、光信號,事故廣播和安全疏散指令等; 

二、控制消防水泵,固定滅火裝置,通風空調系統,電動的防火門、閥門、防火捲簾、防煙排煙設施;