第二節 輸配電線路、燈具、火災事故照明和疏散指示標誌

第10.2.1條 甲類廠房、庫房,易燃材料堆垛,甲、乙類液體儲罐、液化石油氣儲罐,可燃、助燃氣體儲罐與電力架空線的最近水平距離不應小於電桿(塔)高度的1.5倍,丙類液體儲罐不應小於1.2倍。但35kv以上的電力架空線與儲量超過200m3的液化石油氣單罐的水平距離不應小於40m。

第10.2.2條 電力電纜不應和輸送甲、乙、丙類液體管道、可燃氣體管道、熱力管道敷設在同一管溝內。

配電線路不得穿越風管內腔或敷設在風管外壁上,穿金屬管保護的配電線路可緊貼風管外壁敷設。

第10.2.3條 悶頂內有可燃物時,其配電線路應採取穿金屬管保護。

第10.2.4條 照明器表面的高溫部位靠近可燃物時,應採取隔熱、散熱等防火保護措施。

鹵鎢燈和額定功率為100w及100w以上的白熾燈泡的吸頂燈、槽燈、嵌入式燈的引入線應採用瓷管、石棉、玻璃絲等非燃燒材料作隔熱保護。

第10.2.5條 超過60w的白熾燈、鹵鎢燈、螢光高壓汞燈(包括鎮流器)等不應直接安裝在可燃裝修或可燃構件上。

可燃物品庫房不應設定鹵鎢燈等高溫照明器。

第10.2.6條 公共建築和乙、丙類高層廠房的下列部位,應設火災事故照明:

一、封閉樓梯間、防煙樓梯間及其前室,消防電梯前室;

二、消防控制室、自動發電機房、消防水泵房;

三、觀眾廳,每層面積超過1500m2的展覽廳、門市,建築面積超過200m2的演播室,人員密集且建築面積超過300m2的地下室;

四、按規定應設封閉樓梯間或防煙樓梯間建築的疏散走道。

第10.2.7條 疏散用的事故照明,其最低照度不應低於0.5 lx。消防控制室,消防水泵房,自備發電機房的照明支線,應接在消防配電線路上。

第10.2.8條 醫院的病房樓、影劇院、體育館、多功能禮堂等,其疏散走道和疏散門,均宜設定燈光疏散指示標誌。
歌舞娛樂放映遊藝場所和地下商店內的疏散走道和主要疏散路線的地面或靠近地面的牆上應設定發光疏散指示標誌。

第10.2.9條 事故照明燈宜設在牆面或頂棚上。

疏散指示標誌宜放在太平門的頂部或疏散走道及其轉角處距地面高度1m以下的牆面上,走道上的指示標誌間距不宜大於20m。

事故照明燈和疏散指示標誌,應設玻璃或其他非燃燒材料製作的保護罩。

第10.2.10條 爆炸和火災危險環境電力裝置的設計,應按現行的國家標準《爆炸和火災