[建築師考試]低層建築防火規範應記部分(七)

第十章 電 氣 

第一節 消防電源及其配電 

第10.1.1條 建築物、儲罐、堆場的消防用電設備,其電源應符合下列要求: 

一、建築高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電; 

二、下列建築物、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電: 

1.室外消防用水量超過30 l/s的工廠、倉庫; 

2.室外消防用水量超過35 l/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區; 

3.超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 l/s的其他公共建築。 

三、按一級負荷供電的建築物,當供電不能滿足要求時,應設自備發電設備; 

四、除一、二款外的民用建築物、儲罐(區)和露天堆場等的消防用電設備,可採用三級負荷供電。 

第10.1.2條 火災事故照明和疏散指示標誌可採用蓄電池作備用電源,但連續供電時間不應少於20min。 

第10.1.3條 消防用電設備應採用單獨的供電迴路,並當發生火災切斷生產、生活用電時,應仍能保證消防用電,其配電設備應有明顯標誌。 

第10.1.4條 消防用電設備的配電線路應穿管保護。當暗敷時應敷設在非燃燒體結構內,其保護層厚度不應小於3cm,明敷時必須穿金屬管,並採取防火保護措施。採用絕緣和護套為非延燃性材料的電纜時,可不採取穿金屬管保護,但應敷設在電纜井溝內。